临电施工方案_施工现场临电施工方案
施工临时用电方案编制学习应从哪方面入手,该看些什么书?
7.11、灯头及接线必须符合下列要求:请你按照规范《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005,再用一本施工现场十大员技术管理手册《现场电工》,然后还要学点防火方面的知识和规定,实践一下,就可以编制了。
临电施工方案_施工现场临电施工方案
临电施工方案_施工现场临电施工方案
2 人货电梯(2t) 3 20kW 60kW 0.30 0.70 1.02 18 18.36
求临时用水用电方案
HB编制临时用电施工方案目 录
1 工程概况 1
2 编制依据 1
3 初步设计 1
4 负荷计算 2
6 安全用电技术措施 6
7、电气设备的使用和维护要求 9
8、临时用电组织管理措施 9
附:图1 临时用电平面布置图
图2 临时用电系统图
1 工程概况
丽江花园××项目是由广州珠江某建筑设计院设计,广州市某房地产有限公司投资兴建的框支剪力墙结构住宅楼,位于广州市某区某花园内,总用地面积12363.8平方米。总建筑面积约为65169.1平方米,地上建筑面积52110.5平方米,住宅建筑面积48253.1平方米,裙楼建筑面积3857.4平方米。场地东面临新河路,南面是新浦中路,北面临新园路,西面临小学和多层民居。
2 编制依据
2.1、《施工现场临时用电定全技术规范》JGJ46-2005
2.2、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50104-93
2.3、《广东省的施工现场临时用电安全施工组织设计编制要点》
2.4、丽江花园××工程临时设施布置图
3 初步设计
3.1本方案主要考虑塔楼主体施工阶段后期施工用电量时主要电气开关的选择、布置、使用、维修和管理。
本施工方案线缆计算仅选择其导线截面,敷设时所用线缆内导线不小于本方案要求即可。
3.2、施工现场的电缆线路分布
(1)1#变压器引L1线路供生活区及工具房使用;引L2线路至1#配电房供A、B栋塔楼、塔吊、砼输送泵及办公区等用电。
(2)2#变压器引L3线路供C、D栋塔楼及塔吊、输送泵等;引L4线路供E栋塔楼相应设备用电。
3.3、本供电系统采用三相五线制,配电二级保护,工作零、保护零分别使用。从电箱分支电路,应当配电合理、互不干扰,防止因电气故障影响施工。
4 负荷计算
4.1、1#变压器验算
(1)施工机械设备用电量统计表
序号 设备名称 数量(台) 单机
容量 合计容量 需要系数 功率因数 功率因数 有功功率 无功功率
A 电焊机组 Sn Kx
1 交流电焊机 2 22 kvar 44kvar 0.45 0.45 1.98 6.3 12.47
2 电渣压力焊机 2 45kvar 90kvar 0.45 0.45 1.98 12.89 25.52
3 闪光对焊机 1 100
kvar 100kvar 0.45 0.45 1.98 14.32 28.35
B 起重机组 Pn Kx
1 塔式起重机 1 60kW 60kW 0.30 0.70 1.02 22.77 23.22
2 人货电梯(2t) 2 20kW 40kW 0.30 0.70 1.02 12 12.24
1 搅拌机 2 5.5kW 11kW 0.70 0.68 1.08 7.7 8.32
2 80型砼输送泵 1 100kW 100 kW 0.70 0.70 1.02 70 71.4
3 平板振动器 2 0.5kW 1kW 0.70 0.70 1.02 0.7 0.714
4 振动棒 5 2.2 kW 11kW 0.70 0.70 1.02 7.7 7.854
E 钢筋加工机组 Pe Kx
1 钢筋调直机 1 10kW 10kW 0.80 0.80 0.75 8 6
2 钢筋切断机 2 3kW 6kW 0.70 0.70 1.02 4.2 4.28
3 钢筋弯曲机 2 3kW 6kW 0.70 0.70 1.02 4.2 4.28
4 砂轮机 1 2.2 kW 2.2 kW 0.70 0.70 1.02 1.54 1.57
F 木工加工机组 Pe Kx
1 圆盘锯 2 5.5kW 11kW 0.70 0.70 1.02 7.7 7.85
G 其他电动机械组 Pe Kx
2 潜水泵 3 4kW 12kW 0.70 0.68 1.08 8.4 9.07
4 套丝机 2 5.5kW 11kW 0.70 0.75 0.88 7.7 6.78
H 其他 Pe Kx
1 照明镝灯 2 3.5kW 7kW 0.80 0.52 1.60 5.6 8.96
2 碘钨灯 10 0.5 5KW 0.80 1 0 4 0
3 办公区 25 0.8 0.52 1.6 20 32
4 生活区 20 0.8 0.52 1.6 16 25.6
合 计(夜间照明设备除外) 220.32 266.21
说明:a、本工程临时用电采用需要系数法计算设备负荷。
b、由于电焊机组属于反复短时工作制机械,将暂载率Jc=50%换算为Jc=100%时电焊机组的设备容量:
Pe
Pe= =
d、计算负荷
Pjs=Kx×Pe
Qjs=Pjs×tg
e、计算结果相见上表
(2)总负荷计算(Kx为有功、无功同时系数取0.9,镝灯等夜间照明设备因不在用电高峰时段使用,使用故不参合计)
总的有用功率:Pjs=Kx× =0.90×220.32kW=198.29kW
总的无用功率:Qjs=Kx× =0.90×266.21kvar=239.59 kvar
总的视在功率:Sjs= = =311(kVA)<315kVA
(3)总的计算电流计算
=473(A)<600A
根据以上计算,1#变压器能够满足使用要求。
4.2、2#变压器验算
(1)施工机械设备用电量统计表
序号 设备名称 数量(台) 单机
容量 合计容量 需要系数 功率因数 功率因数 有功功率 无功功率
A 电焊机组 Sn Kx
1 交流电焊机 2 22 kvar 44kvar 0.45 0.45 1.98 6.3 12.47
2 电渣压力焊机 2 45kvar 90kvar 0.45 0.45 1.98 12.89 25.52
3 闪光对焊机 1 100
kvar 100kvar 0.45 0.45 1.98 14.32 28.35
B 起重机组 Pn Kx
1 塔式起重机 1 60kW 60kW 0.30 0.70 1.02 22.77 23.22
1 搅拌机 3 5.5kW 16.5kW 0.70 0.68 1.08 11.55 12.47
2 80型砼输送泵 1 100kW 100 kW 0.70 0.70 1.02 70 71.4
3 平板振动器 2 0.5kW 1kW 0.70 0.70 1.02 0.7 0.714
4 振动棒 5 2.2 kW 11kW 0.70 0.70 1.02 7.7 7.854
E 钢筋加工机组 Pe Kx
1 钢筋调直机 1 10kW 10kW 0.80 0.80 0.75 8 6
2 钢筋切断机 2 3kW 6kW 0.70 0.70 1.02 4.2 4.28
3 钢筋弯曲机 2 3kW 6kW 0.70 0.70 1.02 4.2 4.28
4 砂轮机 1 2.2 kW 2.2 kW 0.70 0.70 1.02 1.54 1.57
F 木工加工机组 Pe Kx
1 圆盘锯 3 5.5kW 16.5kW 0.70 0.70 1.02 11.55 11.78
G 其他电动机械组 Pe Kx
2 潜水泵 5 4kW 20kW 0.70 0.68 1.08 14 15.12
3 套丝机 2 5.5kW 11kW 0.70 0.75 0.88 7.7 6.78
H 其他 Pe Kx
1 照明镝灯 2 3.5kW 7kW 0.80 0.52 1.60 5.6 8.96
2 碘钨灯 10 0.5 5KW 0.80 1 0 4 0
合 计(夜间照明设备除外) 219.62 254.46
(2)总负荷计算(Kx为有功、无功同时系数取0.9,镝灯等夜间照明设备因不在用电高峰时段使用,使用故不参合计)
总的有用功率:Pjs=Kx× =0.90×219.62kW=197.66kW
总的无用功率:Qjs=Kx× =0.90×254.46kvar=229.01kvar
总的视在功率:Sjs= = =303(kVA)<315kVA
(3)总的计算电流计算
<600A
根据以上计算,2#变压器能够满足使用要求。
5 各线路计算及选择
根据施工临时用电平面布置图和配电系统图,计算选择各线路的使用电缆,再根据用电设备的使用情况和规范要求合理选用配电箱和配置箱内电器设备。在实际线路敷设时可以选用不小于本设计的旧电缆。但是使用旧电缆前应先检查电缆有无机械拉伤、破损、绝缘层漏电等,对绝缘下降的电缆不准使用。
5.1、配电箱至开关箱电缆选择
(1)塔吊电缆选用
查表塔吊选用3×35mm2+2×16mm2绝缘电缆。
(2)砼输送泵专用线电缆选用
Sjs= = =142.8kVA
查表100kW的80型砼输送泵专用电缆选用3×70mm2+2×35mm2绝缘电缆。
(3)闪光对焊机用电缆
查表100kvar闪光对焊机选用2×50mm2+1×25mm2橡皮绝缘电线。
(4)调直机用电缆
查表调直机选用3×4mm2+2×2.5mm2橡皮绝缘电线。
(4)同上计算得单台设备用连接线详见下表:
序号 机 械 设 备 电流(A) 电 缆 截 面 选 用
1 80型砼输送泵 217.0 3×70mm2+2×35mm2
2 闪光对焊机 186.1 2×50mm2+1×25mm2
3 塔式起重机 130.2 3×35mm2+2×16mm2
4 电渣压力焊机 83.7 2×16 mm2+1×10mm2
5 人货电梯(2t) 43.4 3×10 mm2+2×6mm2
6 交流电焊机 40.9 2×10mm2+1×6mm2
7 钢筋调直机、搅拌机、圆盘锯、套丝机、照明镝灯、潜水泵 19 3×4mm2+2×2.5mm2
8 钢筋切断机、钢筋弯曲机、打夯机、
振动棒、砂轮锯、碘钨灯、平板振动器等小型设备 6.51 3×2.5mm2+2×1.5mm2
5.2、总配电箱至分总配电箱或分配电箱电缆选择
(1)进楼施工用电专用线(L12):
施工用电每栋塔楼台设移动配电箱1台,供施工作业层,可能使用的施工机具有电焊机,砼振动机械,圆盘电锯、碘钨灯等。并考虑钢筋、木工、砼机械不会全部同时使用计算如下:
∑Pjs=6.3+12.89+4.2+11.55+14+4=38.94
∑Qjs=12.47+25.52+4.28+11.78+15.12=54.06
Ijs= = =101(A)
查表选用3×25mm2+2×10mm2绝缘电缆。
(2)进1#钢筋加工场线缆(L13)
所用机具有闪光焊机、调直机、切断机、弯曲机等,计算如下:
∑Pjs=14.32+8+7.7+4.2+4.2=38.42
∑Qjs=28.35+6+6.78+4.28+4.28=49.70
Ijs= = =95.4(A)
的闪光焊机I=186.1A,故选用电缆3×70mm2+2×35mm2
(3)进2#木工加工场(L14)
Ijs= = =25.5(A)
选用3×10mm2+2×16mm2绝缘电缆。
(4)其余线缆计算方法同上,选择线缆如下表:
线 路 电 流 线缆截面
L1至生活区、工具房 45.9 3×16mm2+2×10mm2
L2至1#总配电箱 400 3×185mm2+2×95 mm2
L3至2#总配电箱 400 3×185mm2+2×95 mm2
L4至E栋 146.7 3×35mm2+2×16mm2
L5至塔吊 131.3 3×35mm2+2×16mm2
L6至砼输送泵 217.0 3×70mm2+2×35mm2
L8至加工场 186.1 3×70mm2+2×35mm2
L9至办公区 56.3 3×16mm2+2×10mm2
L10至人货电梯 43.4 3×10mm2+2×6mm2
L11至搅拌机 12.3 3×4mm2+2×2.5mm2
L12至施工楼层 101 3×25 mm2+2×10mm2
L13至1#钢筋加工场 95.4 3×70mm2+2×35mm2
L14至2#木工加工场 25.5 3×10mm2+2×6mm2
5.4、对干线电压损失的校核:
根据工程特点按L2干线取值Sjs=304kW,L=200m,S=185mm2 ,C=46.3
根据公式ΔV%=1/2×Sjs×L/(C.S)=[(1/2×304×150)/(46.3×185)]% =2.66%<5%
故末端电压降符合规范要求。
6 安全用电技术措施
6.1、接地与防雷
(1)所有电气设备的金属外壳与保护零线连接,专用保护零由工作接地线、配电室的级漏电保护器电源侧的零线引出,施工现场的所有电气设备在正常情况下不带电的外露导电部分,应做保护接零,包括以下五个部分:
2)电气设备传动装置的金属部件。
3)配电屏与控制屏的金属框架。
4)室内、外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门。
5)电力线路的金属保护管、敷设的钢管(钢索)、钢管外架、镝灯等。
(2)保护零线不得装设开关或熔断器。
(3)保护零线的截面不小于2.5mm2,采用多股铜线。
(4)保护零线采用五芯线从变压器中性点开始至总箱→分箱→开关箱到各种机械设备连通。
(5)保护零线采用绿、黄双色线;保护零不准与工作零混用,保证工作零、保护零分别使用;严禁通过工作电流。
(6)作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地。外用电梯、外架、塔吊的接地体,应有相应的接地装置。接地电阻值不大于10Ω,防雷冲击电阻不大于30Ω,具体详见相关方案。
(7)在总配电箱、分配电箱做重复接地,每一重复接地装置的接地电阻值不大于10Ω。
6.2、电气设备设置
(1)配电系统设置在室外的分总配电箱、分配电箱和开关箱及移动电箱应有防水防雨措施,分配电箱与开关箱距离不超过40m,开关箱至用电设备的距离不超过5m。
(2)照明线路设在各级配电箱的右侧,动力开关上侧引入;照明漏电保护器上,照明线路不得和动力线路混合使用空气开关。
(3)每台用电设备都必须设置漏电保护器,严禁用一个开关控制两台以上的电气设备。
(4)配电箱、开关箱中导线的进出线口应必须设在箱体的下底面,。
(5)配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在易受外来固体撞击、强裂振动、液体浸溅及热源烘烤的场所,周围不得堆放有碍作、维修的物品。
(6)配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上,固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离为1.3m~1.5m,移动式的下皮与地面的垂直为0.6~1.5m。箱体采用铁板制作,铁板厚度大于1.5mm
(7)电缆线路严禁沿地面明敷设,用红砖砌20cm深、25cm宽地沟敷设电缆,沟顶作砼预制盖板。
(8)进楼电缆按不同规格采用分层供电,电缆垂直敷设位置沿楼层电梯井、通风道或外墙上升,电缆每楼层固定一次,水平敷设沿墙壁或门口固定,距地不得小于1.8 m。
(9)室内导线及照明装置采用2.5mm2绝缘铜线,用塑料夹敷设,距地面高度不得小于2.5m。
(10)室外灯具距离地面不得小于3m,室内灯具距离地面不低于2.4m。
6.3、漏电保护器设置
(1)漏电保护器装设在配电箱电流隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。
(2)漏电保护器选用泄漏电流型漏电,其漏电动作电流不大于30 mA,总配电箱漏电动作电流放宽到100mA,额定漏电动作时间不大于0.1s。
(3)若漏电保护器具备过负荷和短路保护功能,可不设分路熔断器和自动开关。
(5)使用于特别潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。
(6)漏电保护器必须按产品说明书安装、使用,对搁置已久,重新使用和连续使用一个月的漏电保护器,要认真检查其特性后方可使用,发现问题及时更换。
(7)手动开关电器可用于直接控制照明电路和容量不大于5.5kW的动力电路,容量大于5.5kW的动力电路采用自动开关电器。
6.4、电气设备的安装
(1)配电箱、开关箱内的电器安装在绝缘板上,然后整体紧固在箱体内。电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。
(2)配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。
(3)配电箱、开关箱内的连接应采用绝缘导线,导线的型号及截面应严格执行临电图纸的标示截面,导线接头不得松动,不得有外露带电部分。
(4)各种箱体的金属构架、金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的正常不带电的金属底座外壳等必须做保护接零。
(5)配电箱后面的排线需排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板后,引出及引入的导线应加护套分路成束并做防水弯或留出适当余度,以便检修。移动箱的进、出线须用橡皮绝缘电缆。
(6)导线剥削处不应伤线芯和过长,导线压头牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子。
7、电气设备的使用和维护要求
7.1、施工现场的所有配电箱,开关箱应每月进行四次检查和维修,检查、维修人员必须是专业电工,检查、维修时,必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。
7.2、检查、维修配电箱、开关箱时必须将前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。
7.3、配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途,同时要作出分路标记。
7.4、总、分配电箱应配锁,配电箱和开关箱应指定专人负责。
7.5、各种配电箱不允许放置任何杂物,并保持清洁。
7.6、施工现场内临时用电的安装和维修或拆除必须由经过培训后取得上岗证书的专业电工完成,电工的等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应,初级电工不允许进行中、高级电工作业。
7.7、有配电箱、开关箱在使用过程中必须按以下作顺序:
(1)送电:总配电箱—→分配电箱—→开关箱
(2)停电:开关箱—→分配电箱—→总配电箱
7.8、施工现场停止作业1h以上,应将动力开关箱断电上锁。
7.9、金属外壳的灯具外壳必须作保护接零。手把灯用绝缘铜线,手持电动工具必须采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆,并不得有接头。
7.10、各种用电设施、灯具的相线必须经过开关控制不得将相线直接引入灯具。
(1)相线接在与中心触头相连的一端,零线接在与螺纹口相连的一端。
(2)灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。
8、临时用电组织管理措施
8.1、用电组织管理
(1)用电管理规定
1)现场用电由分管项目副、技术负责人监督指导,电气工程师负责管理使用。
2)建立安全检测制度,从临时用电、送电开始,每月四次对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地用阻值、电气设备绝缘电阻值、漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。
3)建立电气维修制度,加强日常的定期维修工作,及时发现和清除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。
4)建立电气拆除制度,建筑工程竣工后,临时用电拆除工作应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施。
5)建立安全用电制,对临时用电各部位的作、维修分片、分块、电箱分人、设备分机落实到人头,并辅助必要的奖惩。
6)本用电组织设计用电量不包括正式工程的设备试验用电。
(2)电箱管理规定
1)非电工人员,严禁乱用电器设备。
2)作人员使用各种电器设备时,必须认真执行安全作规程,并服从电工的安全技术指导。
3)任何单位、任何人不得指派无电工作证人员进行电气设备的安装、维修工作,更不准强令电工违章作业。
4)专业电工有权制止一切违章用电行为,有权向安全部门报告。
5)电箱安装就位后,经验收合格后方可使用。
(3)配电装置维修管理规定
1)进行维修前必须将前一级电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,然后用验电笔检查确认被维修装置断电后,方可进行维修。
2)维修时必须二人在场,一人维修,一人监护,不得随意改变原配电装置接线,不得随意拆除原电气。
3)维修人员必须是熟悉配电装置的专业电工,使用绝缘工具,佩戴劳保用品。
4)更换电器必须与原规格一致,禁止使用不合格的代用品,如因条件限制,电器原件的更换必须经电器工长的同意。
8.2、电气安全生产管理制度
(1)工程开工前,必须编制施工用电方案,并向电工进行全面的安全技术交底。
(2)项目部应有专人管理暂设电气工程,线路、设备安装后进行验收,合格后方可送电。
(3)安装、维护暂设电气设备,必须严格执行《建筑市政施工暂设电气管规定》。
(4)对施工用电设备必须定期进行检查,各种检查应记录健全。
(5)现场使用手持电动工具及移动设备,必须安装漏电保护装置。
(6)施工现场的电闸,必须有箱、有门、有锁,作到“一机一闸一漏电”,严禁“一闸多机”。
(7)电工必须经过培训、考核,经有关部门发给合格证才能上岗作业,非电工严禁拆改电气设备。
(8)任何人不得强行指令电工违章作业。
(9)施工用电实行五线制,保证首尾端有漏电保护器。
(10)分包使用电气设施必须编写用电和制定用电管理,同时签订总分包合同,划分用电,遵守总包用电规定。
8.3、电工作要求
(1)所有绝缘、检验工具应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。
(2)现场施工用高低压设备及线路,应按照施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。
(4)熔化焊锡、锡块,工具要干燥,防止爆溅。
(5)喷灯不得漏气、漏油及堵塞,不得在易燃、易爆场所点火及使用,工作完毕,灭火放气。
(6)有人触电立即切断电源,进行急救。
8.4、预防电气火灾措施
(1)施工组织设计时根据设备用电量正确选择导线截面。
(2)配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于电缆允许载流量的2.5倍,并经常教育用电人员执行安全作规程,避免作业不当造成火灾。
(3)配电室的耐火等级要大于,室内配置砂箱和绝缘灭火器,严格执行变压器的运行检修制度,现场中的电动机严禁超载使用,电机周围无易燃物,发现问题及时解决,保证设备正常运行。
(4)施工现场内严禁使用电炉,使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于3C 垂直运输组 Pe Kx0cm,室内不准使用功率超过100W的灯泡。
(5)施工现场的高大设备和有可能产生静电的电器设备要做好防雷接地和防静电接地,以免雷电及静电火花引起火灾。
(6)存放易燃气体、易燃物的仓库的照明一定要采用防爆型设备,导线敷设、灯具安装、导线与设备连接应满足有关规定要求。
(7)配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体、并派专人负责,定期清扫。
(8)建立防火检查制度,强化电气防火体制,建立电气防火队伍。
8.5、临时用电管理组织机构
组 长:×××
副组长:×× ××
组 员:×× ×× ×× ×× ××
施工临时水电方案的主要内容有哪些
(3)线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电作。一般分为这几个部分: 1、方案概述,对改造的工程大体做一个概述;
2、现场电气设计,对现场电气部分的改动以及后期的设计,以及现场需要的工具、备件等;
3、现场水路设计,对水路的改造要求以及防水2、加强临时用电技术管理工作措施等。
地铁线路工程中,施工现场临时用电工程的全过程中应编制哪些方案
地铁线路施工现场的临时用(4)漏电保护器的接线方法:采用TN—S系统。电需要编制《临时用电施工组织设计》,在临电施工组织设计中重点、要点是大型机械设备作业的用电安全,合理配置保护电器;低压照明设计;电动工具的选择。主要是地下施工湿度较大,选择电器设备时必须做好合理的选用。
临电工程主要是编制临时用电施工组织设计,对于大型设备用电、照明用电、电动工具等用电经过现场勘察及甲方提供资料,本工程由最北端两台分别为315KVA(每台变压器配电箱有400A、200A线路接头各一个)的变压器供电,根据本工程实际情况,1#变压器对A、B栋施工现场及办公区、生活区供电,2#变压器对C、D、E栋施工现场供电。设备可以施工组织设计中详细体现就可以了。
人工挖孔桩需要专项临电施工方案吗
人工挖孔桩需要专项临电施工方案与否,需要Pjs Qjs根据施工现场情况(2)临时用电工程图纸应单独绘制,临时用电工程应按图施工。而定。
施工现场临时用电安全技术规范规定:
1、施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。
2、施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW以下者,应制定安全用电和电气防火措施。
需要,并有触电应急预案
临时用电方案怎么写
8、认真贯彻执行电气标准和法规,采取相应临时用电技术措施:一、方案编制的内容
(一)工程概况:工程概况、施工平面布置、施工要求和技术保证条件等。如:
1、参与建设各方等单位名称
2、本工程名称及各幢号的结构、层次、面积等基本概况,幢号较多,可用表格一一列出;
3、建设单位提供的施工用电的变压器的容量大小、安装的平面位置等情况。
(二)编制依据,包括相关的法律、法规、规范性文件、标准、规范及施工图纸(国标图集)、施工组织设计等。笔者在《正确填报审报表兼论编制依据》中有关“编制依据”一节已有阐述,其中
1、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB194─2002)
2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)
3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-)
4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)
5、《电力安全工作规程》(SDJ65-2005版)
6、《塔式起重机安全规程》(GB5144-206)等规范必须列入。
(三)施工准备,应包括
1、施工进度,施工临时用电的电箱与线路的安装进度;
3、施工用电的变压器已经安装完毕,且能满足施工用电的需要。
4、技术准备:包括熟悉施工图纸、施工组织设计、施工用电安装与使用的安全与技术交底;
5、劳动力准备,具有电工上岗证的电工班组已到岗,且电工数量能满足施工需要。
(四)施工临时用电计算与设计
1、现场踏勘及用电区块划分,除办公区、生活区各1块以外,根据工程大小或幢号多少,确定用电区块,工程较大或幢号较多的,分块较多,施工区可划分2块或3块,甚至4、5块。
2、现场用电负荷计算,变压器的用电负荷的计算,根据施工机械的配置情况,列出“主要施工机械一览表”,计算出所有生产、生活、办公所需用电量,与变压器的容量相比较,确定建设单位提供的施工用电的变压器的容量是否能满足整个工程施工的用电需求。
(五)配电系统图
1、各配电箱导线的选择,根据总用电量及各区块施工机械用电量的大小,计算并确定总电箱及各区块的配电箱导线的大小;
2、计算并确定总电箱到配电房(变压器房)和各级配电线路的导线的大小,做好接地、接零与防雷,架设好配电线路。
(1)架空线必须采用绝缘铜线,严禁使用线,根据JGJ46─2005标准,现场除总线进线可采用架空线(BV或BLV)外,其余均采用五芯电缆,现场严禁使用四芯电缆外加一根PE线代替五芯电缆。
(2)架空线必须设在专用电杆上,严禁设在树木或脚手架上。
3、配电箱及开关箱的选择与布置。
(1)根据各区块及分级用电量的大小,选择配电箱及开关箱的规格型号。配电箱及开关箱是施工用电中最集中、最关键的用电设备,是安全用电的主要环节,必须认真选择与购买。
(2)根据工程总体施工平面布置分区块的情况,实行分级配电,每一区块可设置一级配电箱1只,根据功能要求分别设二、分配电箱和开关箱若干只。
4、施工现场照明的布置。施工现场照明对夜间施工或自然采光的场所作业,既是工作条件,又是重要的安全保证;同时照明既要保证施工人员安全作业,又要保证照明系统安全可靠运行。
(1)照明设置:在工地需要照明的施工作业区、作业场所、料具堆场、道路、办公室、食堂和宿舍等均设一般、局部或混合照明,以保障作业和生活安全。
(2)照明器具的型号和防护等级必须与使用环境相适应,其质量应符合规范、标准的规定,室外灯具尽量采用防水型的太阳能灯具。
5、绘制施工用电配电系统图和施工临时用电平面布置图。根据施工用电的区块划分和配电箱及开关Pjs Qjs箱的分级配置情况分别绘制施工用电配电系统图和施工临时用电平面布置图。
1、配电房应靠近电源,并应设在无灰尘、无蒸气、无腐蚀介质及无振动的地方。其成列的配电屏(盘)和控制屏(台)两端应与重复接地线及保护零线做电气连接。
2、不得在高、低压线路下方施工与搭建在建工程及临时设施,也不得堆放构件和材料等。在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全作距离,并必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围拦或保护网,悬挂醒目的标志牌。也可单独编制“高压线路防护架搭设施工方案”。
(七)施工用电安全管理
1、必须贯彻“安全、预防为主”的方针,各级应重视安全,健全各级安全制,落实安全技术措施,杜绝违章指挥和违章作行为。
2、加强对电气技工管理,电工必须持电气作业岗位证上岗,且经过安全术培训,考试合格后方可上岗。做好安全交底
3、加强用电安全宣传,做好安全交底,增强全体施工人员电气安全知识,懂得并掌握触电急救的正确方法。
4、建立施工现场用电技术资料,检测数据信息库,做到每天一视,每周一检查,每月一维修,并做好相应记录。
5、机械设备的电器均应接地,并经过验收合格后方可使用,对电气设备(电源箱、电焊机、移动式及手持式电气设备)应加强管理、维修、保养。
6、电气、电网施工时应按临时用电施工方案实施,若有变动应征得设计人员签字认可,施工完毕后应绘制实际平面布置图,间距应符合安全要求。
7、架设临时电源线,施工现场应专人管理,必须经项目或项目技术负责人签发审批单,加强对施工现场电气设备日常检查,并记录在案。
(1)加强现场用电管理,通过合理布局,接入补偿电容器提高功率因数。(2)注意平衡施工用电线路三相负荷平衡,禁止一切擅自接线破坏三相负荷平衡。
9、做好环境控制,做到周边有警示性标志,与高压线的距离应符合安全要求,设备布置应合理,尽量避免布置在潮湿、多烟雾及炎热、高温、周围有导电体及危险品存在的环境中
10、用电设备使用后应及时切断电源。
(八)电气防火措施
1、各电气设备及电线的主要部件应采取相应绝缘保护和接地、接零保护。
2、装设短路漏电保护装置,接线箱应有明显分断点,做到“一机一闸一保护”。
3、电器位置应尽量避开易燃易爆物品,并采取相应可靠的防火措施。
4、配电箱、开关箱四周严禁堆放杂物,易燃品,应配置砂箱和绝缘灭火器,并应具有二人作场地,且道路保持畅通,使用中严禁设备超负荷工作,保证正常运转。
5、正确按器具说明书使用电热设备,施工照明应安全、可靠。
6、电器设备着火,应立即切断电源,并用黄砂灭火,严禁用水来灭火。
7、电杆及危险场所用电应有安全防护措施。
8、现场应制订和认真执行防火制度,且配置相应电气灭火设施。
9、高层建筑工地设置专用消防水泵或与施工合用水泵,其电源线应专线敷设。
10、750W大功率照明灯具应设支架支撑,照明灯具下方不得堆放品,其距可燃构件或的垂直距离与水平距离,均必须在50㎝以上,电源引入线必须有隔热防护措施。
(九)应急响应及预案
详细介绍在施工临时用电施工过程中,可能发生的高处坠落、触电、物体打击等的应急救援及预案。
(十)附录:1、计算书; 2、附图:“施工用电配电系统图”和“施工临时用电平面布置图”。
施工现场临时用电图解建筑工地临时电施工方法?
L7至AB、CD栋 153.6 3×50mm2+2×25mm2解读施工用电工程项目编制临时施工用电方案,并按要求进行审核、审批、监理审查.现场所有电气设备必须符合有关标准,建立电气设备台帐,专人管理.施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,编制临时用电施工组织设计。
(7)电气着火,应立即将有关电源切断,不及断电应使用不导电的灭火剂或干砂灭火。施工临时用电规范。
施工临时用电规范。
一、临时用电
1、施工现场临时用电配电系统;
3、临时用电接地措施;
4、电线电缆的固定及导管敷设 ;
5、配电箱 ;
6、漏电保护器的设置;
7、建筑机械作;
8、用电设备的检查及使用;
9、临时照明 ;
105)维修结束应脱离配电装置,然后由电源侧开始逐级合闸通电,用验电器确认电源接通后,再给下一级通电试验,然后摘除上一级电源开关上悬挂的停电标志牌。、临时用电工程的验收;
11、常见违章作业 ;
12、临时宿舍用电违章现象;
14、触电急救;
15、临时用电资料归档管理。
二、临时用电的管理
1、开工前必须认真编制临时用电施工组织设计
临时用电设备在5台或5台以上或设备总容量在50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计。
主要内容有:(1)现场勘察;(2)确定电源进线和变电所、配电室、总配电箱、配电箱、未级电箱装设位置及线路方向;(3)负荷计算;(4)绘制电器平面图、立面图和接线系统图;(5)选择导线截面;(6)制订安全用电技术措施的电器防火措施。
按照“规范”的规定,临时用电工程施工组织设计必须由技术人员编制,技术负责人审核,项目批准后实施,同时施工现场要建立临时用电安全技术档案。其主要内容为:(1)关于临时用电施工组织设计资料;(2)关于技术交底资料;(3)关于安全检测记录;(4)关于电工维修记录等。
3、加强临时用电安全的指导和监督
加强施工用电安全管理,对全场施工人员进行安全用电教育。保证临时用电生产安全运行,尤其是保障人身安全、防止触电伤害的重要环节。各级管理人员必须认真学习、贯彻执行“规范”标准:各单位机电管理人员加强业务学习和指导工作,应组织定期学习“规范”,电气作业人员要不断提高自身业务技术水平,认真按部颁“规范”搞好现场临时用电搭设,公司有关职能部门要各负其责,加强监督检查。
4、施工现场用电配电箱
必须实行,三相五线制,供电、二级保护防止“一间多机带来的意外伤害。全称是:《施工现场临时用电安全施工方案》
配电箱必须坚固、完整、严密,箱门加锁,箱门上要涂红色危险标志,箱内不得有杂物,配电箱要按配电级别顺序编号。
落地配电箱柜下地面应平整,防止水淹、土埋,箱柜附近不准堆放杂物。
5、加强电气材料管理
这对于减少或杜绝电气伤害具有十分重要意义。
6、加强施工用电照明管理
施工现场按施工平面布置图和临时用电安全规定进行布线安装。施工现场的照明线路全部采用护套线管敷设,办公区、生活区、工作棚、场地照明分路设置分路控制,灯炮距地面2.50m以上。
7、加强电气设备的管理
现场各种电气设备未经检查合格不准使用,使用中的电气设备必须保证正常的工作状态,严禁带故障运行。
8、电动机械作业人员的要求
凡使用或作电动机械的专业人员,必须进行安全用电的技术教育,了解电气常识,懂得电气性能,正确掌握作方法。
变电站送电方案由谁编写
c、塔式起重机组将暂载率Jc=40%统一换算到Jc=25%时塔式起重机组的设备容量:专业电气技术人员。送电方案由专业电气技术人员编制,由项目技术负责人审批。建设工程中,针对现场用电,需要编制专项施工方案也就是此处的临电施工方案,由专业电气技术人员编制,由项目技术负责人审批完成批准后,才可以实施,如果施工过程中重要部位发生变动,方案也需更改并重新审批。
5 各线路计算及选择 4