三相导轨式电表接线 三相导轨式电表接线方式

三相电表的接法?

打开电表接线盖,接线柱上方或下方有ABCN的标注,首先停电有运行相关设备必须停电,一般先接电压线,即VA VB VC N

三相导轨式电表接线 三相导轨式电表接线方式三相导轨式电表接线 三相导轨式电表接线方式


三相导轨式电表接线 三相导轨式电表接线方式


三相导轨式电表接线 三相导轨式电表接线方式


然后接电流线,注意电流线不能开路,有进必有出,即IA进,IA出。。。。然后把IA IB IC三相出线短接至N。

当然,还要接220V电源线。

电压线好接,按标注接就行了。

电流线,有标注IA IB IC的,有标注SI S2 的,SI为进 S2为出。

不知道是不是用互感器的,若是,照前电表原样接呗,只是省略了三个互感器,S1s2零火线照样各引一根线呗。若不是上电表接负载的进下电表进线端,负载原样接在下电表呗。

三相电表怎样接线?

三相电表有直接接入式、互感器接入式、电流、电压互感器接入式等接线方法。

1、三相电表直接接入式:

直接接入式也称为直通式接线,是在负载功能电表允许的范围内就可以直接接入,也就是电表的电流规格能够满足用户的需求,就可以使用该方法。

(1)1、2称之为U,是三相四线电表的火线,接到A相进线端,3接到A相出线端;

(2)4、5称之为V,是三相四线电表的火线,接到B相进线端,6接到B相出线端;

(3)7、8称之为W,是三相四线电表的火线,接到C相进线端,9接到C相出线端;

(4)A、B、C三相出线端接负载;

(5)10接零线,接后面的接线。

2、三相电表经互感器接入式:

三相电表测量大电流的单相电路的用电量时,因为线路流过的电流很大,例如300-500A,不可能采用直接接入法,应使用电流互感器进行电流变换,将大的电流换成小的电流,即电能表能承受的电流,然后再进行计量。

(1)1、4、7要接到电流互感器二次侧的S1端,就是电流的进线端;

(2)3、6、9要接到电流互感器二次侧的S2端,就是电流的出线端;

(3)2、5、8分别接到A、B、C三相电源;

(4)10是接零线,一般为了安全起见,一定要将电流互感器S2端连接后接地。

注意事项:各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3是一组;4、5、6是一组;7、8、9是一组。

3、三相电表经电流、电压互感器接入式:

三相电表测量大电流和大电压时,因为电压和电流很大,不能直接接入,应使用电压和电流互感器进行电压、电流变换,把大电压、大电流换成小电压、小电流,即电能表能承受的电压、电流,再进行计量。

(1)1、4、7要接到电流互感器二次侧的S1端,就是电流的进线端;

(2)3、6、9要接到电流互感器二次侧的S2端,就是电流的出线端;

(3)2、5、8分别接到电压互感器;

(4)10要接零线,并且与电压互感器一起接地;

扩展资料

三相电能表接线的注意事项:

在实际工作中,供电员工接触的三相用电客户常是低压供电,使用的多为机械式三相四线电能表。

当安装完电能表后,也能够做到通电检查电能表是否正转及转速是否正常,但往往忽略测试三相电压相序是否正确。

如果安装有无功电能表,可以通过观察无功表是否正转来判断相序的正确与否。但只装有功电能表,就不能凭电能表的正转来判别相序正确。

因为当接入反相序时,三相有功电能表仍能正转。所以为了避免逆相序对三相电能表造成潜动及附加误,故在安装好三相电能表后,要进行通电检查测试,并用相序表复测三相电压相序是否正确。

若为反相序,可任意调换两相的进出线改为正相序。带互感器的电能表相序时,要注意同相的电压与电流要同时调换才正确。

参考资料来源:百度百科-三相电度表

三相电表怎么接线方法

三相四线电表正确接线方法:将电表固定在墙上,下方的接线口从左到右进行排序,一共有11个接口,编号1-11。

将编号1、3、5接口,分别与电源侧三相火线连接。将编号3、6、9接口,分别与负载的三相火线连接。将编号2、5、8接口,分别与1、3、7接口连接。将编号10接口,与电源零线连接。将编号11接口,与负载侧的零线连接。

安装三相四线表的时候,要求一定要在没有电的情况下作,注意在作前,一定要先用验电笔进行验电。另外,三相四线表的线比较多,为避免接反,建议用不同的颜色代替。

安装三相四线电表的时候,要求电线接头一定要牢固,可以用手轻轻拔一拔,以不会掉出为准。同时还要尽量避免的线头,否则需要用绝缘胶带进行包裹,以免因为误碰出现触电。

三相四线电表常见错误接线方式

1、电流互感器极性接反:三相表的电流互感器极性接反,会造成计量电表反向转动,电度计量不是累加,而是相减。

2、三相表相位接错:三相表相位接错会造成逆相序,对计量影响不大,但会导致电表报警。

3、电压片连接不正确:这种情况下,电能表不计量,或者计量比实际用电量少。

4、三相表的电流正负极接反:如果是电能表一相电流的正极和负极接反了,电能表的示数就会偏小;如果三相负载是对称的,计量会比实际用电少2/3。

正泰三相四线轨道式电表这样接线对不对?求大神指导

互感器没接对!电流互感器二次线不允许开路的,就是图中的3、6、9要短接起来然后接地,同样三个互感器端的S2要短接起来然后接地。不然是计量不到电能的。

要注意零线不能接错。

你的互感器线就错了哦,其他的线看不清楚,表的进出线编号也看不见,反正你这个是不对的接法

三相电表怎么接线

三相电表接线方法如下:

1、三相电表的工作电压能够达到380伏,而且它有两种一种,是植入式的,首先需要分清不同接线柱,先将不同的接线柱按照1~11标注起来,1、3就是接线柱,7、9分别是ABC三相的线圈。

2、做好了标记之后,再翻过接线的端子盖,通过不同的接线标志,依次接入火线、零线,比如10、11就是用来接零线的接线端口。而电流互感器的S2端口应该接入地线。所以前期需要将电线分门别类,再将接线柱做好标记,依次接入,就能够保证接线成功。

3、三相表无论是采取直接接线的方法还是通过互感器接线,都需要选择一根线、一根线的接线,先要接进线,再通过接触器接出线。

家庭用的是哪种电表

1、作为家庭使用的电表,也有很多的分类。如果按照它的结构来划分,有的是电子式的,电子式的又分为全电子式或者电脉冲式等。

2、如果按照准确度来划分,有的是0.2级、0.5级、1.0级、2.0级、3.0,数字越小,则说明它的精准度越高。家庭使用的基本是1.0级或者2.0级,更加精准的还有0.01级或者0.05级。

3、如果按照功能来划分,有功还有无功电能表,如果按照接入的电源性质来划分,有交流电能表还有直流电表。

力创三相电子式导轨表怎么接线

1、首先接入中性点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相三线有功、无功电能表。接入非中性点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相四线有功、无功电能表或3只感应式无止逆单相电能表。

2、其次接入中性点绝缘系统的3台电压互感器,35KV及以上的宜采用Y/y方式接线;35kV以下的宜采用V/V方式接线。接入非中性点绝缘系统的3台电压互感器,宜采用Y0/y0方式接线。其一次侧接地方式和系统接地方式相一致。

3、再次低压供电,负荷电流为50A及以下时,宜采用直接接入式电能表;负荷电流为50A以上时,宜采用经电流互感器接入式的接线方式。

4、后对三相三线制接线的电能计量装置,其2台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用四线连接。对三相四线制连接的电能计量装置,其3台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用六线连接。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 836084111@qq.com,本站将立刻删除。